    次梁做组合梁,梁的宽厚比等级按S1还是S3级控制?
    问题分类:钢构技术   浏览:479  发布时间:2019-5-22 10:28:56

    请教下,次梁做组合梁,梁的宽厚比等级是不是按《钢标》第10章的要求,按S1级控制?还是按照S3级控制?

    组合梁不是按塑性考虑的吗?按照《钢标》第10章的要求。如果按S3截面没法达到全截面塑性

    根据《钢标》14.1.6条,次梁梁截面满足S3级且连接件栓钉满足14.1.6条仍可按组合梁来设计?请大家指导下

    回答问题
    为?#34892;?#24744;的回答,管理员会给优秀回答者一定的积分奖励。
    我来回答:
    登陆选项: 您现在是以游客身份回答,登录后回答该问题会体现在您的个人简历中,以展示您的技术能力,是否要登录?
    注:只支?#25351;?#20154;会员登录回答,企业会员不支持,若无个?#33487;?#21495;请先注册。
    回答 共2条回答

    游客

    规范也没明确最低可取到S3

    回答:2019-5-22 10:29:01

    游客

    最低截面是不是可以根据10.1.5条考虑?