    结构大神们在不?

    刚框架用了两倍地震力,抗震构造措施降一级不抗震了,节点域抗剪验算按钢规,这个弯矩应该提一倍地震力下的还是两倍地震力下的?

    回答问题
    为?#34892;?#24744;的回答,管理员会给优秀回答者一定的积分奖励。
    我来回答:
    登陆选项: 您现在是以游客身份回答,登录后回答该问题会体现在您的个人简历中,以展示您的技术能力,是否要登录?
    注:只支持个人会员登录回答,企业会员不支持,若无个?#33487;?#21495;请先注册。
    回答 共6条回答

    游客

    一倍

    回答:2019-2-25 23:26:48

    游客

    为啥呢 大师,构件都按2倍了  节点受剪为啥是1倍呢

    回答:2019-2-25 23:26:55

    游客

    你这种做法有问题

    抗震构造措施降一级不抗震

    回答:2019-2-25 23:27:01

    游客

    嗯 不抗震了,所以节点域验算不需要走抗规了,直接走钢规,所以钢规公式里有两端的弯矩设计值,

    这个弯矩应该是1倍下的还是2倍下的呢?

    回答:2019-2-25 23:27:07

    游客

    应该全部是按两倍下验算吧

    回答:2019-2-25 23:27:13

    游客

    你的假定都是能承受两倍的地震力,为啥用一倍计算

    肯定是两倍地震力

    强节点弱杆件,节点达不到两倍,光杆件有啥用啊

    节点两倍基础上应该还?#34892;?#27491;值

    回答:2019-2-25 23:27:16